Reklam

 
Resultat 1 till 10 av 10

Ämne: Hur ska jag koppla i 3fasen i tvättstugan?

  1. #1
    Guzztens avatar
    Reg.datum
    okt 2006
    Inlägg
    199
    Jobb
    Färdtjänschaufför, Blekinge
    Klubb
    Sölvesborg MFK, MFK Snobben

    Standard Hur ska jag koppla i 3fasen i tvättstugan?

    Hallå alla med underbar kunskap! Jag har just flyttat till ett annat hus, där jag har 3fas i tvättstugan. till denna ska jag koppla en tvättmaskin och en kondenstumlare, på kvinnans begäran. dock är jag lite osäker på hur jag ska koppla tåtarna, så jag frågar er! I dosan på väggen finns följande kablar: Svart/vit Svart Gul/grön Brun Blå Tummlaren har följande: Svart, märkt L1 Gul/grön, märkt "jord" Brun, märkt L2 Blå, märkt N Tvättmaskinen har: Brun Blå Gul/grön. Det enda jag har HELT klart för mig är att gul/grön är "jord" och icke ledande. Hur ska jag koppla detta för att utnyttja 3fasen så bra som möjligt? Tack på förhand Anders

  2. #2
    chrisvåss avatar
    Reg.datum
    jan 2007
    Inlägg
    141
    Jobb
    Beteendevetare på arbetsförmedlingen
    Klubb
    Vmfk

    Standard

    Jag tycker du ska ringa en elektriker för din och din familjs säkerhet.
    Människan är det enda djur som har tråkigt.

  3. #3

    Reg.datum
    jan 2012
    Inlägg
    3 871
    Jobb
    AutomationsIngenjör
    Klubb
    ÖdeshögMFK, Tranås Mfk, Mfk Malmen

    Standard

    Det går ju lätt att säga att svart,brun,svart/vit är dom tre faserna men av erfarenhet vet jag att man inte till 1 hundra % kan lita på det , man bör mäta sig fram.
    Egentligen tycker jag inte att man ska röra sådana saker om man inte är säker utan ta in nån som kan.

    Om man nu skall mäta sig fram så skall du ha 400v mellan faserna och 230 mellan fas och nolla och fas och jord.

    Tänk på att det inte finns några försäkringar som gäller om du gör fel och det börjar brinna eller nån blir skadad.

    så tips 1 ring en elektriker.

    Hade jag inte haft så fullt nu kunde jag kommit ner och ordnat det men det är svårt ett par veckor framöver.

  4. #4

    Standard skomakare var vid din läst!

    Friskt kopplat hälften brunnet.

    Bara jag som tycker att dom 3 första inläggen blir roliga om man läser vad ni har för jobb?
    (Ursäkta men jag var tvungen.)

  5. #5

    Reg.datum
    aug 2006
    Inlägg
    232
    Jobb
    Friherre
    Klubb
    Västerås Modellflygklubb

    Standard

    Du bör kunna välja en av dessa kombinationer
    L1 till brun N till blå jord till grön/gul
    L2 till brun N till blå jord till grön/gul
    L3 till brun N till blå jord till grön/gul
    Om du har möjlighet så kontrollera att du mäter ca 220 V mellan L1 och N och L1 och jord om du valt L1 (lika för L2 och L3)
    Kontrollera även att du mäter 0 V mellan N och jord
    Se till att avsäkra med 10 A säkring
    Lycka till men var försiktig och jobba spänningslöst!
    Göran
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!

  6. #6

    Reg.datum
    jan 2012
    Inlägg
    3 871
    Jobb
    AutomationsIngenjör
    Klubb
    ÖdeshögMFK, Tranås Mfk, Mfk Malmen

    Standard

    Citat Ursprungligen postat av Utmanaren2002 Visa inlägg
    Du bör kunna välja en av dessa kombinationer
    L1 till brun N till blå jord till grön/gul
    L2 till brun N till blå jord till grön/gul
    L3 till brun N till blå jord till grön/gul
    Om du har möjlighet så kontrollera att du mäter ca 220 V mellan L1 och N och L1 och jord om du valt L1 (lika för L2 och L3)
    Kontrollera även att du mäter 0 V mellan N och jord
    Se till att avsäkra med 10 A säkring
    Lycka till men var försiktig och jobba spänningslöst!
    Göran
    Avsäkra med 10 A ?? det beror ju helt på kabelarea och last.

  7. #7

    Standard

    Om du känner dig osäker och/eller inte har möjlighet att spänningsmäta bör du låta en behörig göra jobbet.

    I dosan är (ska vara!):
    Svart/vit-Fas (L)
    Svart-Fas (L)
    Brun-Fas (L)
    Blå-Nolla (N)
    Grön/gul-skyddsledare (PE)
    Spänningsmät. Du ska ha 230 V mellan respektive fas och nolla. och 230 V mellan respektive fas och skyddsledare samt 400 V mellan faserna.

    BRYT STRÖMMEN OCH SPÄNNINGSMÄT ATT DOSAN ÄR STRÖMLÖS.

    På tumlaren:
    Svart-fas
    Brun-fas
    blå-nolla
    Grön/gul-skyddsledare

    På tvättmaskinen:
    Brun-fas
    Blå-nolla
    Grön/gul-skyddsledare

    Koppla först Grön/gul på båda maskinerna till Grön/gul (jord, PE) i dosan. Koppla sedan Blå på båda maskinerna till blå (N) i dosan. Nu har du tre fasledningar kvar, två till tumlaren och en till tvättmaskinen. Koppla dessa till var sin fas (L) i dosan. Det är inte viktigt vilken fas som är vilken (L1, L2 eller L3).

    Resistansmät mellan maskinernas plåthölje och kallvattenledningen och kontrollera att förbindelse finns mellan dessa.
    /Leif

  8. #8

    Kenys avatar
    Reg.datum
    sep 2007
    Inlägg
    95
    Jobb
    f.d. Mättekniker. Prioriterar min egen tid numera
    Klubb
    Köpings MFK Jordfräsarna

    Standard

    I dosan på väggen där du har tre faser + nolla och jord är det viktiga att fördela strömmen någorlunda över faserna.
    Tumlaren som har två faser + nolla och jord kan du koppla svart (L1) till svart i dosan, brun (L2) till brun i dosan, blå (nolla) till blå i dosan, gul/grön-jord till gul/grön.
    Tvättmaskinen som är en-fas kopplar du brun till svart/vit i dosan, blå till blå i dosan och gul/grön till gul/grön i dosan. Då kablaget är draget i en tvättstuga så är det 1,5mm² kabelarea och klarar då minst 10A. Tumlare och tvättmaskin är då fördelade över tre säkringar, så det ska fungera.
    Men som det nämns här ovan, om du inte är kunnig i eldragning så se till att ha åtminstone någon som kan mäta upp kablarna åt dig eller någon kunnig som kan hjälpa dig att koppla in allt. Framför allt - bryt strömmen i centralen vid elarbete.
    *RC-flyers do it in the air*

    / Keny

  9. #9
    Guzztens avatar
    Reg.datum
    okt 2006
    Inlägg
    199
    Jobb
    Färdtjänschaufför, Blekinge
    Klubb
    Sölvesborg MFK, MFK Snobben

    Standard

    Tack för alla svar! Mäta ska jag göra, nu när jag fått reda på var det ska och inte ska vara spänning. När jag kopplar in det så bryter jag huvudbrytaren. Blir jag minsta osäker, gör jag inget. Detta forum har mycket kunskap att delge sina medlemmar! Tack!

  10. #10

    lassebetongs avatar
    Reg.datum
    mar 2007
    Inlägg
    1 257
    Jobb
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Klubb
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK

    Standard

    Kan du inte be hyresvärden att han fixar det.
    Allternativt så kan man ju alltid fråga elektrikern i klubben.
    //Lasse

Liknande ämnen

  1. Hur koppla fatshark?
    Av Heurlin i forum FPV Allmänt
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-08-24, 02:42
  2. Koppla ihop två tankar
    Av MagnusStrömqvist i forum Bensinmodeller
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2013-07-26, 09:30
  3. Hjälp med att koppla tanken
    Av DuskLoop i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2012-05-16, 22:14
  4. Koppla motor till Esc ?
    Av Cessna74 i forum Elmodeller
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2011-08-23, 08:56
  5. Hur koppla dubbla höjdservon?
    Av uffe olsson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 3
    Senaste inlägg: 2008-04-26, 18:08

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •