    Vad hände med rcflyg den 2/7 ?

    Det var ett problem med en router i stockholm vilket gjorde att stora delar av södra sverige inte hade "full" tillgång till internet. Detta gjorde att många inte kunde komma åt rcflyg.se som finns på en server just i denna del som inte ville fungera pga router felet.
    //DrHanke

    *** STOCKHOLMSDIVISIONEN ***
  • DontHitMe
    • aug 2007
    • 247

    #2
    Ursprungligen postat av drhanke
    Vad hände med rcflyg den 2/7 ?

    Det var ett problem med en router i stockholm vilket gjorde att stora delar av södra sverige inte hade "full" tillgång till internet. Detta gjorde att många inte kunde komma åt rcflyg.se som finns på en server just i denna del som inte ville fungera pga router felet.

    Jag kom inte åt rcflyg. Abstinensen började bli outhärdlig. Hmmm, måste kanske söka för det!
    Nästa gång jag får nått problem med sidor jag inte kommer åt så ska jag ringa drhanke. Han fixar det!
    //Fabbe

    Hellre ladda än kladda!!
    Fast kladda är oxå kul!
    _________________

    www.dackeflyers.se

    Kommentar

    • Nexus
      • maj 2006
      • 744

      #3
      ja precis jag skulle surfare rcflyg men blev stoppade precis kl:19.00-20.00 minns jag igår så kunna inte komma in går inte alls
      det var hände för mig

      MVH Steve
      Excell 60 2 St
      Heim 10 CC skala Hughes 500 E
      Concept SR
      Modeltech Cap 21 2 st
      Wonder 2 St
      skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
      Ägare nuvarande Nya:Ultimate !!
      Min modellflyg:Cap 21 (modeltech)

      Kommentar

      • freddan_6
        • aug 2006
        • 2655

        #4
        Har ni ändrat något annat? Nu fungerar det från jobb igen.
        m.v.h. //Fredrik
        fredrik

        Kommentar

        • DrHanke
          • maj 2006
          • 5249

          #5
          freddan nix inget gjort förutom felet med internet pipan...

          Här kommer en mer utförlig rapport på gårdagens händelse:

          Driftstörningen vid IP-Onlys datorhall i Järfälla mellan 18:28 - 01:15 på onsdagskvällen orsakades av att en huvudsäkring i Eons transformatorstation som matar datorhallen hade löst ut. Detta hindrade även vår reservkraft från att gå in och ta över lasten för anläggningen.
          Då transformatorstationen tillhör Eon hade IP-Onlys driftpersonal, som var på plats inom 30 minuter från att larmet gått, ej möjlighet att komma in i transformatorstationen innan Eons jourtekniker anlände till platsen.

          Störningen påverkade 230volts-kraften i hela anläggningen. Utrustning på -48V påverkades inte av avbrottet. Kompensation kommer att gå ut i de fall IP-Only ej mött SLA nivåer enligt avtal.

          En rapport kommer att skickas under morgondagen rörande ärendet.”

          Fick även veta att det extra lång tid för man fick starta om rad för rad av skåp då startspänningen var alldeles för hög.